8710防腐钢管厂家


8710防腐钢管厂家怎么进行钢管内防腐

     市政给水管道中,钢管除了进行外防腐以外,还需进行内防腐处理。现在运用最多的是水泥砂浆面料防腐,该办法是在钢管内壁均匀地涂改一层水泥砂浆而使管道得到维护。水泥砂浆内防腐层不但能避免管道内壁腐蚀结垢,延长管道的运用寿命,并能维护水质,坚持或进步管道的输水才能,具有显着的经济效益和社会效益。常见的水泥砂浆防腐钢管为下图。

水泥砂浆防腐钢管

    (1)资料要求

    水泥宜选用42.5号以上强度等级的硅酸盐、一般硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

    砂应选用坚固、洁净、级配杰出的天然砂,无杂物,其含糊量不大于2%,最大粒径不大于1.2 mm,级配应根据施工工艺、管径、现场施工条件断定。

    搅拌用水有必要清洁,不舍有泥土、油、酸碱等影响水泥砂浆强度、耐久性的物质,一般选用饮用水。

    (2)内防腐层的施工条件

    水泥砂浆面料施工,一般情况下应在管道铺设结束、试压合格并按规划要求覆土夯实后进行。面料施工过程中,管道有必要处于稳定状态。假如先做面料防腐层后下管,则会由于钢管壁薄、刚度小,在施工中起吊、运送、还土时发生较大变形而损坏防腐层。

    面料施工前,管内壁有必要进行打扫,去除松软的氧化皮、浮锈、泥土、油脂、焊渣等附着物;钢管内壁的凸起度不得大于防腐层规划厚度的1/3;管道的最大竖向变形不得大于规划规则,且不大于管道内径的2%。

    (3)内防腐层施工

    水泥砂浆内防腐层可选用机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法施工。假如有必要用预制法做内防腐层时,在运送、装置、回填土过程中应对防腐层采取维护措施。

    施工时,首要拌制水泥砂浆,水泥与砂的质量合作比为1:(1—2),水泥砂浆的坍落度为60-80 mm,水泥砂浆的抗压强度不该低于30 MPa。

    机械喷涂法施工的水泥砂浆内防腐层外表润滑、细密,厚度均匀,作用较好。国外20世纪30年代开端选用机械喷涂施工,我国自60年代始先后在上海、青岛、大连等城市运用。当选用机械喷涂法施工时,对弯头、三通、特别管件和闸阀接近管段等均可选用手艺涂改,并以润滑的突变段与机械喷涂面料相接。

    另外,拖筒或离心预制法也被广泛选用,这儿不再具体叙说。不管采取何种办法施工,维护工序都是确保水泥砂浆内防腐层不发生裂缝和空鼓的关键环节。因而,水泥砂浆内防腐层成形后,有必要立即将管道封堵,不得形成空气对流;终凝后进行湿润维护,一般硅酸盐水泥维护时刻不该少于7d,矿渣硅酸盐水泥不该少于14 d;通水前应持续封堵,坚持湿润。

    (4)内防腐层的施工质量

    水泥砂浆内防腐层的质量,应契合下列规则。

    ①裂缝宽度不得大于0.8 mm,沿管道纵向长度不该大于管道的周长,且不该大于2.0 m。

    ②防腐层厚度的允许偏差及麻点、空窝等外表缺点的深度应契合规则,缺点面积每处不该大于5 cm2。

    ③平整度要求以300 mm长的直尺,沿管道纵轴方向贴靠管壁,量测防腐层外表和直尺间的空隙应小于2 mm。

    ④空鼓面积每1 m2不得超越2处,每处不得大于100 cm2。

本文网址:/product/583.html

关键词:8710防腐钢管厂家,8710防腐钢管生产厂家厂家,8710防腐钢管厂家价格

最近浏览:

  • 在线客服
    客户服务客户服务
  • 联系电话
    18230070001
  • 在线留言
  • 手机网站
  • 在线咨询
    欢迎给我们留言
    请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
    姓名
    联系人
    电话
    座机/手机号码
    邮箱
    邮箱
    地址
    地址
    友情链接:鸿利彩票  旺旺彩票  鸿利彩票官网  大发彩票网  大发彩票官网  大金彩票  大发彩票  

    免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!